형광등 안정기 교체 직접 하는 방법 설명 (선 뽑는 노하우 공개)

형광등 안정기는 5년 정도의 수명을 가지고 있는데 큰 문제가 없어 보여도 교체해주면 더 좋습니다. 형광등의 수명을 연장하고 전력소모량을 줄일 수 있습니다. (원래 스펙만큼 줄어드는) 실제로 해보니 어렵진 않았는데 선을 빼는 것은 노하우가 필요했습니다. 2등용 안정기를 설치 해 봤는데 직접 해보면서 느낀 부분을 영상에 담아 봤습니다. 보시면 참고가 되실 것 같아 올려봅니다.

※ 이 채널은 욕설과 비방을 하지 않는 채널 입니다. 댓글에서 만약 일방적인 욕설이나 타인에게 혐오감을 주는 내용이 있는 경우에는 알림 없이 삭제 될 수 있습니다.

※ 이 채널은 직접 촬영한 영상을 올립니다. 영상을 노력해서 꾸준히 올리는 크리에이터를 도와주시기 위해서 추천과 구독 많이 부탁드립니다. 추천과 구독은 비용이 전혀 나가지 않습니다.

리뷰사이트 : http://cdmanii.com
리뷰문의 : cdmaniipch@gmail.com

씨디맨 소개 : http://cdmanii.com/notice

촬영장비 : Sony FDR-AX100 (4K 캠코더)
편집도구 : 파워디렉터 16

=========================================
씨디맨 : 형광등 대체하는 LED 제품 중 가장 좋은 제품 (제가 지금 쓰고 있는 제품) 이 있어서 댓글 공지로 소개 합니다. 이 제품은 안정기도 일체형이라 안정기 안바꿔도 됩니다. 링크 참고하세요.

bro nfoo : 형광등을 꽂는 방향이 없으므로 회색과 백색의 순서는 상관없습니다. 즉 백백회회나 회회백백은 무관. 다만 백회백회나 백회회백등은 불가하겠죠.
YJ S : 감사합니다. 덕분에 혼자서 안정기 쉽게 교체했습니다~^^
샘해물턴 : 새로운 형광등을 꽂아도 계속 깜빡깜빡 거리면 안정기 문제인가요?? 안정기 교체한지 2년? 3년정도 됐는데 또 이래서 여쭤봅니다ㅠ
이정환 : 영상 잘만드셨네요
HEEJI LEE : 감사합니다 ^^ 덕분에 난생처음 교체해봤습니다
이종선 : 본 영상을 공부하고 우리 집 형광등을 교체했습니다.
그런데 좀 이상한 점이 있어 질문 드립니다.
형광등이 모두 4개이고 스위치는 2개입니다.
그런데 천정에 있는 성선 점검해보니 적색선은 (hot line 검전기로 대보니 띠띠띠 )
나머지 2선(노란색)은 반응 없음

따라서 3구 커넥터 에 가운데 적색선을 좌우에 노란색을 삽입하고
형광등으로 가는 선은 흰색선 2개를 합해서 가운데 삽입, 검정선은 가각 좌우에 삽입

완료하고 스위치 1을 누르면 1.3번 형광등이 켜지고, 스위치 2번을 누르면 2.4번 형광등이 켜집니다.(잔불 현상 없음)

질문 과 의문 : 천정에 스위치서 즉 hot line 이 2선 이어야 하지 않나요?

그런데 위 와같이 공사하면 뉴트럴(N)선이 스위치선이 되어서 잔불 현상등 이 생기는 것 아닌가요? 형광등 수명도 짧아지고>>>>
지니수니빠 : 저희집 2등식안정기 교체하려는데요.
36w나 55w짜리가있던데 아무거나 달고 규격에맞는 램프달면 되는거죠? 55w가 그래도 밝으려나요?
김지수 : 귀중한 영상감사합니다. 제일 첫 단계인 전원선을 어떻게 빼셨는지 알고싶습니다. 그리고 두꺼비집은 '전등'부분만 차단해도 되는 것 맞나요?
치카치카 : 씨디맨님 컴퓨터 관련 영상만 보다가 우연히 안정기 영상도 있는걸 보고 신기하네요.. 전기맨(?) 이신듯

... 